01vlad Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Всем привет.А у меня очередной сюрприз.Вот такую картину наблюдаю в процессе. Похоже на обрыв общего провода,но у меня всё закреплено стационарно.Ничего не разбирается.не отключается,не переносится.И до этого успели отобраться головы и Пг.то есть техника отработала больше 12ти часов.Просто отключились датчики и усё.Но процесс идёт,клапана щёлкают.А вот как будет определяться окончание режима,непонятно.Спирт конечно как то отберу,не хочется оставлять горячий в кубе. Сразу пробовал нифига.Но вот сейчас сходил в подвал,все Т на месте.Пока доставал телефон что бы сфоткать,успели снова пропасть и появиться. Ну посмотрим что дальше будет. Возможная причина: Наводки в шлейфе датчиков температуры от внешних электромагнитных помех Пути решения: 1. Локализовать и исключить источник помех 2. Улучшить экранирование шлейфа (качество шлейфа) 3. Применять ферритовые фильтры на линии п.с. варианты решения можно комбинировать
Kvantos Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Скорее всего, что эти проблемы вызваны или внешним воздействием или некачественным шлейфом/разъемом. К схемотехнике и программному обеспечению автоматики это НЕ имеет отношения.
01vlad Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 При проведении РК, после восстановления электропитания автоматика должна переходить на стадию "стабилизация". Если Вы наблюдаете другое поведение прошу полный отчет о проведении процесса и обстоятельствах в студию. Прошивки меняются на новые, хотелось бы купить и не дергаться по автоматике, опять же, когда колонна работает трое-четверо суток с перерывом только на перезарядку, не хотелось бы все время проверять работу автоматики. Опять же, если ремонт какой, к Вам придется высылать или просить у вас все схемы и искать кто починит.
sany531 Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Да там ломаться нечему, в любом ремонте сделают, схема простая, что вы тут панику разводите
01vlad Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Да там ломаться нечему, в любом ремонте сделают, схема простая, что вы тут панику разводите Ага, чуть сложнее зажима Гофмана. Без схем ни кто делать не будет.
sany531 Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Да они там типовые уверяю тебя. Что там ключ на семисторе починить не смогут, а это звено потенциально подверженное повреждениям в случае кз. Если контроллер сожгешь ничего не поможет, но у ребят там все грамотно, цепи развязаны оптически, силовая часть от контроллера.
Artist Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Добрый день коллеги. Поработал с автоматикой в течении месяца,могу сделать выводы. Достойная автоматика, в работе все четко. Из косяков-при переходе из настроек в режим запуск ректификации или дистилляции появляется помеха,управление с пульта перестает нормально работать, приходиться нажимать кнопки по десятки раз,чтобы перейти на один пункт меню. При переходе в режим настроек все работает нормально. Меню понятно,разобрался с настройками в течении вечера,обновил.
Kvantos Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Может батарейка в пульте села? Сообщите версию прошивки и более подробные обстоятельства при которых управление с пульта перестает нормально работать.
Artist Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Батарейку пробовал менял,не корректно работает при переходе в режимах ректификации и дистилляции,в настройках все О.К. Прошивку поменял на от 30.07.2017.,не чего не изменилось.Видео вам в личку отправлю.
Бухариков Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Что Вы имеете в ввиду "до ума"? Чего не хватает? Что не корректно работает? я не знаю, ни чего сказать не могу. Просто думал прошивка не до конца отработана... Просто так подумал. Если всё готово, то это отлично.
Бухариков Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Может батарейка в пульте села? А нагрев не подключен ли? Если да, то это помехи от нагрева на камень.
Artist Опубликовано 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 Да, помеха появляется при включении тэнов. Как решить проблему ?
Бухариков Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Как решить проблему ? Симистор, управляющий ТЭНом должен подальше находиться от процессора.
Artist Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 Чтобы не отправлять автоматику на Украину для решения проблемы,по согласованию с производителем,отдал электронщику.Посмотрим что скажет.
Artist Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Решили проблему с автоматикой.Помеху давали не правильно проложенные провода в блоке,все закрепили как надо,теперь все работает отлично.Косяк сборщиков думаю. А так автоматика повторюсь отличная по функционалу и цене.
Yakudza Опубликовано 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 Фотку, как уложили провода можешь выложить?
Artist Опубликовано 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 Фотку, как уложили провода можешь выложить? Фото не делал,вкратце-по краю платы,подальше от симистора.
svetsam Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Судя по описанию отличная автоматика!!! Но где цены, возможность доставки??? Сколько было вопросов полный игнор со стороны продвигателей и производителей!!!
Miguel Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 [member=svetsam], Лех - туда ходи, там раньше продавали можешь узнать чепочем.https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1280-spn-ot-diogicha/
Kvantos Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) Судя по описанию отличная автоматика!!! Но где цены, возможность доставки??? Сколько было вопросов полный игнор со стороны продвигателей и производителей!!! Вы мне в личку ни одного вопроса по ценам и условиям доставки не задавали. п.с. Тема перепрофилирована в тему тех. поддержки владельцев данной автоматики п.п.с. Для покупки автоматики ищите нас в инете... Изменено 23 октября, 2017 пользователем Kvantos удалена реклама 2
Gagarin Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 @Kvantos, Сергей, эта темы поддержки тех кто купил автоматику, но не продажи. Коммерческая торговля на форуме, в том числе через личные сообщения, запрещена без согласования с администрацией. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
svetsam Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Kvantos, так откройте нормальную тему по продаже, нормальная автоматика а на вашем сайте цены и все, чтобы люди лишний раз не спрашивали один раз все написать. Или напишите ответ в личке. Gagarin, идете по пути ХД все запрещено все нельзя!!!??? Народ сюда с ХД переходит)))..........................
Gagarin Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 идете по пути ХД все запрещено все нельзя!!!??? Ну почему же? Получаешь прибыль - согласуй с администрацией, плати процент форуму да торгуй спокойно, используя его ресурсы. Или напишите ответ в личке. Не надо провоцировать на нарушение правил форума. Торговля в личке без согласования с администрацией запрещена. 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Kvantos Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 У нас есть свой форум, только запустили. не хочу нарушать правила и давать ссылки... в общем ищите в инете нас 1
Gagarin Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 @Kvantos, Сергей, тема техподдержки не нужна здесь? Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти