Перейти к содержанию

Автоматика управления отбором по жидкости на основе модуля STH0024 v3


capsolo

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
[member=capsolo],
По черточкам основа есть, хотелось бы развернутое поянение в тч по быстрому
росту Т: в каком случае? в целом или при отборе голов? в пределах дельты или
при разгоне до вступления в режим стабилизаци и тп

Сообщение отражает мнение автора (imho)

  • Ответов 1.7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • capsolo

    253

  • serafh

    149

  • hardvik

    93

  • alexeyT

    90

Опубликовано

[b][member=serafh][/b], все в целом. Считывание Т идет параллельным процессом. 

Опубликовано

Верхние черточки проскакивают как правило при закипании СС в кубе, когда температура в царге вырастает за 5-10 сек на 10-30гр С(цифры  у всех свои)

Автоматика для ректификации, дистилляции

Сборка любой сложности "под заказчика"

Опубликовано (изменено)

Здравствуйте. Приобрёл у Джоллера колонну 2".Царга 1700 с спн 3,5/3,5, РМ, СТН-автоматику(версия 2.6). Вчера гонял всё в сборе на воде. Посчитал теплопотери. Гонял на 2 кВт тене. Получил теплопотери 380 Вт. Странно. Много. Куб с фанатизмом утеплён слоями двенадцатью шерстяного ватина. Царга-2 слоя трубного утеплителя. Не понял по автоматике. Там 2 раздела: головы и тело. В каждом можно установить период открытия клапана отбора и время его открытия. Переключаться между режимами вручную? То есть захожу в программирование-головы и автоматика будет работать в режиме голов до тех пор, пока я не открою редим тело? Тогда клапан будет работать по настройкам тела?

Для чего в разделе головы параметр дельта?

Посоветуйте пожалуйста ориентировочные настройки СТН на отбор голов и тела, у кого колонна по параметрам схожа с моей. Чтоб знать от чего плясать. Головы хочу снимать «периодикой». Мощности чистой в ваттах подам чуть меньше отбора в мл/ч.

В субботу планирую перегнать головы с ректификации.

Ещё спрошу: где можно купить температурный датчик от автоматики? На запас. Вещь хлипкая. Царга с гильзой. Температурный датчик для куба от РМ тоже в запас бы взял. И клапан отбора.

Изменено пользователем serg15-07
Опубликовано

 

 


Посоветуйте пожалуйста ориентировочные настройки СТН на отбор голов и тела, у кого колонна по параметрам схожа с моей. Чтоб знать от чего плясать.

У кого приобрел, у того и целесообразно спрашивать в первую очередь. А тепло потери в этой теме вообще не удел.


 

 


Приобрёл у Джоллера

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

 

 


Переключаться между режимами вручную?
да

 

 


Для чего в разделе головы параметр дельта?
параметр не работает, не обращать внимания.

Головы 600-30 (30сек. открыт клапан в периоде 10минут), у меня сливается 40мл. Величина отбора зависит от высоты столба жидкости. Я замерил, сколько идет в отбор при открытом клапане и составил в Excel таблицы отбора.

Клапан: https://www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/element329901.php    http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3

Датчики я брал сразу у изготовителя https://forum.grainwine.info/index.php/topic/585-avtomatika-dlja-rektifikacii-distilljacii/  Напиши, Сергей человек отзывчивый.

  • + репутация 1
Опубликовано

[b][member=serg15-07][/b],

1. выложи цифири по замеру ТП. и фотку дефа. Сопротивление ТЭНа ? Как труба утеплена ? 

2. переключение с голов на тело - ручками

3. периодика 600/30(35) 

4. тело 5/1 или 5/1.2

5. датчик DS18B20. продается везде

6.


Температурный датчик для куба от РМ тоже в запас бы взял.

 - это за гранью моего понимания...
  • + репутация 2
Опубликовано (изменено)

[member=capsolo],

Антон, быстрый рост Т характерен при входе в режим стабилизации, температура резко растет в колонне, потом чуть спадает и становится постоянной.

Это сопровождается верхними черточками в СТХ.

Можно ли этот момент продублировать каким-либо звуковым сигналом? Например, для того чтобы не прозевать подачу воды в деф. 


ПС: вообще-то все режимы с черточками на дисплее СТХ не плохо бы дополнить простым звуковым вопровождением

Изменено пользователем serafh
  • + репутация 1

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

[b][member=serafh][/b], тут вопрос есть ли на стхшке бибикалка и к какой ноге прикручена если есть. Там эти семисегментники без сдвигового контроллера вроде как - кучу ног занимают.

Насколько я помню бибикалки нет. 

Опубликовано

 

 


бибикалки нет

Все так безнадежно? И некуда бибикалку (внешнюю) подключить? 

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

[b][member=serafh][/b], ноги PD4 и PD6 свободны вроде

https://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_pictures/0024-v3-s.gif

http://shop-microkontroller.ru/uploads/product/100/187/ATmega8A-TQFP.jpg

Позвони на плате куда идут и можно ли подпаяться.

На втором рисунке черная точка - ключ, чтобы было понятно откуда ноги считать.

Опубликовано

Антон, никуда не идут. В воздухе висят. Я подпаяюсь, а так то геморойно, но возможно.

Опубликовано (изменено)

Ну пока это только хотелка Сержа никто заморачиваться не будет, и тем более повторять твой подвиг. Даже на плату не разведены? Большинство такое паять не возьмутся, ну и напрямки свистелку-пыхтелку к ноге подпаивать тоже не совсем комильфо.

Изменено пользователем capsolo
Опубликовано

[b][member=capsolo][/b],Дядя, тебе от ПИНа посылочка. Седня Гарику передам 

Опубликовано

[b][member=alexeyT][/b], давненько, давненько....а я обраткой вишневый урожай на братву :) Не могу уже на него глядеть. 

Опубликовано

 

 


Большинство такое паять не возьмутся, ну и напрямки свистелку-пыхтелку к ноге подпаивать тоже не совсем комильфо.

Жаль. Думал просто к определенному выходу спистульку с транзистором от Ардуино можно прибабахать.

Антон, можно ли програмно реализовать изменение периода Р в зависимости от изменения Тколонны?

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

[b][member=capsolo][/b],

1. В начале при настройке отбора

2. В сверхмалых колоннах, не доходя до середины ректа-диста

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

[b][member=serafh][/b], в начале настройки отбора автоматика сама настроится на максимальный возможный отбор, если декремент ненулевой. От него уже можно плясать. В сверхмалых колоннах при увеличении Т автоматика тоже сама приберет отбор на значение декремента. Хочешь во второй части половинный отбор - она тебе это сделает. Хочешь банку поменять - делай декремент 99. Придешь как время будет поменяешь банку. То есть то, что ты хочешь - автоматика уже делает. 

Опубликовано

 

 


в начале настройки отбора автоматика сама настроится на максимальный возможный отбор, если декремент ненулевой.

А мона по-подробней

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

[b][member=serafh][/b], ну а что? если автоматика увидит залет, заблокирует клапан и уменьшит отбор, так будет делать пока отбор не станет равным максимально возможному отбору колонны. 

Опубликовано

[b][member=capsolo][/b],

Это можно делать и не трогая декремент, дополнив его инкрементом - небольшое пошаговое увеличение Р.

Сообщение отражает мнение автора (imho)

Опубликовано

на странице продаж написано про доработки "В целях избавления от паразитных наводок на контактах реле, в следствие чего(по ряду причин) иногда возникают сбои в работе устройства, произведены изменения в схеме устройства. Удалено реле, вместо него установлена плата безконтактного управления клапаном с защитным фильтром, улучшена схема питания."     

Можно узнать что именно или это коммерческая тайна?

Опубликовано

Никаких тайн,удалено12в эл. магн. реле, вместо него установлено маломощное электронное, добавлены 2 конденсатора по питанию и установлена доп. снаб.цепочка на клапан

Автоматика для ректификации, дистилляции

Сборка любой сложности "под заказчика"

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...