Перейти к публикации
capsolo

Автоматика управления отбором по жидкости на основе Arduino

Рекомендованные сообщения

[b][member=Jamba][/b], вообще все равно что показывают градусники. Главное, чтобы значения не дергались пока хвосты не подойдут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

. У меня датчик на царге показывает при стабилизациии температуру меньше на градус чем датчик в дефлегматоре.

 

эта автоматика и задумывалась как автоматика которой срать какой из двух датчиков где стоит и что кажет... Главное для нее - разница между датчиками... Если разница не меняется долше 20 миут - стабилизация, если разница поползла (насрать в какую сторону) - хвосты на подходе - закрываем клапан, ждем возврата разницы на место, открываем клапан с умень шенным временем... Как то так...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Если разница не меняется долше 20 миут - стабилизация

Разница вообще не должна меняться или допускается какая-то девиация Т?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b],

Для каждого датчика или дельты 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=capsolo], [member=bigson], Спасибо за разъяснения.

Будем оттачивать мастерство и сноровку. :-)  

 

Да Антон а по поводу значёчка дистилляции ничего не скажешь?

Изменено пользователем Jamba

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Jamba][/b], По функциональности Спиртогон изменяться не будет. Только правим ошибки, которые находим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Только правим ошибки, которые находим

не хотелось бы их, ошибок, находить :) править негде..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=snab], USB шнурком зацепишься и перешьешь. Делов на 5 минут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b], а что, программатора никакого не нужно специального? только комп и шнурок?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=capsolo],  Понял, пасиб. Попробую сам разобраться.

Всё равно хотел третий термометр добавить.

 

[b][member=snab][/b],  Да.

Изменено пользователем Jamba

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том и прелесть ардуины как микропроцессорного модуля, что человек имеющий компьютер и желание разобраться в некоторых вещах за один вечер может стать микроконтроллерщиком :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока изучаю тему. Но в планах позже построить эту автоматику. Пока появились такие вопросы:

1. Есть блок питания от компьютера. В принципе с него можно разными комбинациями проводов на выходе снять 3.3 в, 5 в, 8.3 в, 7 в, 8.7 в, 10 в, 12 в. Т.е. для наших нужд огромное поле для экспериментов. Клапан идет из Китая на 12 в. Кто— то пользовался таким блоком питания? Пойдет ли он для данной автоматики?

2. В схеме подключения на первой странице присутствует УЗО. Как я понял, оно используется только для планового выключения тэна. В данном варианте подключения о защите от поражения электрическим током речи не идет? Вот думаю, ведь можно на него еще повесить аварийное завершение работы, например по замыканию термореле, типа KSD, которое можно установить в ТСА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=_Alex_][/b], блок пойдет, только он громоздкий. В параллель можно градусник тоже повесить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3vobDhRRXFZSkhuTFk/view, 77,06 такая температура держится уже 50 мин, но в режим стабилизации не переходит.Отбор голов успешно.При переключении на тело, после 1 минуты на дисплее появились кракозябры, вылечены кнопкой ресет. Далее Т установилась, но нет перехода к стабилизаци нет. Попробовать еще сброс? Пока писал все свершилось! Пошел отбор тела. https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voQmV4aF9iME0zOEE/view

Изменено пользователем azer007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=azer007][/b], RC цепочка на релюхе отбора присутствует? Кондер на БП есть? Откуда запитан спиртогон?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

такая температура держится уже 50 мин, но в режим стабилизации не переходит.Отбор голов успешно.При переключении на тело, после 1 минуты на дисплее появились кракозябры, вылечены кнопкой ресет. Далее Т установилась, но нет перехода к стабилизаци нет. Попробовать еще сброс? Пока писал все свершилось! Пошел отбор тела

 

Чет колонна у тебя стоит криво..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b], ну и на головах стабилизации не жди, не будет ее, отключена, чтобы не мешала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=_Alex_], блок пойдет, только он громоздкий. В параллель можно градусник тоже повесить.

Да то что громоздкий, это не особо напрягает. Хочу от него запитать и клапан, и автоматику. Хочу подобрать минимальное напряжение, при котором клапан будет открываться, чтоб по максимуму 12 в не подавать. Греться, по идее, меньше должен при меньшем напряжении. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=_Alex_][/b], проблемы такой нет. На головах если периодикой открывается около 30 секунд, потом 10 минут закрыт. На теле к примеру 5 секунд из 30-40 открыт. не успевает он нагреться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блок питания от бесперебойника на сигнализацию. RC цепочки нет, ни на клапане, ни на реле. С прошлого поста не стал перезагрүжать ардуино, думаю посмотрю как с кроказябрами на дисплее сработает, поменял банку и пошел снег покидать. Сейчас зашел,а в банке грамм 100 и реле вообще не срабатывает. Перезагрузил все стало на свои места жду стабилизаию. Но на отборе голов ничего такого не было (6 часов), а началось только когда переключил на тело

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=azer007][/b], надо RC цепочку как на схеме - должна нестабильность уйти. Ну а абсолютное решение - оптосисмисторный ключ вместо релюхи. Тихо и спокойно станет в месте гонки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   1 пользователь

×
×