Перейти к публикации
sanderzv

Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...

Рекомендованные сообщения

Настройки вроде в меню есть,какой клапан(выход)будет использоваться на определенном этапе

BABF75F7-5621-4D9C-9CF7-18DE70FA2A38.jpeg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему по этой схеме в дежурном режиме работает разгон? После ректификации выхожу в дежурный режим на тд1 77гр. Включается разгон. В настройках стоит 50гр.

BCCBA2C8-2C0B-4A32-85E7-F090E32C45B2.thumb.jpeg.d11369b21ee640fd15ed4af702d56f2f.jpeg

Изменено пользователем Serega163
Поправил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Serega163 сказал:

Почему по этой схеме в дежурном режиме работает разгон?

В дежурном режиме на реле состояние "выключить оборудование", поэтому не имеет значения разгон или рабочий режим.

Контроль температуры для отключения разгона начинается только после запуска программы ректификации, поэтому на выходе  signal состояние по умолчанию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 всех рмк есть приоритет на разгон. Даже если есть сигнал на реле отключение нагрузки, она короче все равно начинает разгон. Не очень то это удоб))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Serega163 сказал:

 всех рмк есть приоритет на разгон. Даже если есть сигнал на реле отключение нагрузки, она короче все равно начинает разгон. Не очень то это удоб))

Проверено на практике?

Очень странный и не логичный приоритет, отключить - значит отключить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера проверил. После выхода на дежурный экран даже при отключение нагрузки через кнопку, запускается разгон, он типо в приоритете над вкл. нагрузки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Serega163 сказал:

Вчера проверил. После выхода на дежурный экран даже при отключение нагрузки через кнопку, запускается разгон, он типо в приоритете над вкл. нагрузки

За разъяснениями надо обращаться к производителю РМ.

Мы обратили внимание в инструкции к нашему экземпляру на этот момент, что якобы разгон имеет приоритет надо отключением. Однако, проверили, и убедились что это не так.

Обратились к изготовителю РМ-2 NEW, они признали что у них ошибка, на самом деле отключение имеет наивысший приоритет. Сообщили что исправят в документации.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Куда вам скинуть видео можно? Они там сами походу не знают... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Serega163 сказал:

Куда вам скинуть видео можно? Они там сами походу не знают... 

Что с этим видео делать? 

Значит с этим экземпляром такая особенность и надо её учитывать. И, вероятно, отключение производить другим способом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это не экземпляр такой у меня, у них у всех такая логика работы. Я так понимаю что при выходе в дежурный режим инвертирование сигнала устанавливается по умолчанию замкнуто, по этому начинается разгон. Я хочу донести что при таком включение через смартмодуль это не безопасно, после ректификации отключил воду и вышел в деж.режим, и отошел по на 5 минут, хорошо что сработала грб. А представитель который вам отвечал походу сам не вкурсе. Написано что к1 имеет приоретет над к2. Так оно и работает. Вот и донес в массы чтобы кто нибудь не попал если нету групы безопасности.Resizer_16464724972200.thumb.jpg.d5d943f859aba0ec481351be4168f2aa.jpg

Изменено пользователем Serega163
Ошибка
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Serega163 сказал:

представитель который вам отвечал походу сам не вкурсе. Написано что к1 имеет приоретет над к2.

Да, так и было написано. Однако производитель признал что это ошибка в описании. 

59 минут назад, Serega163 сказал:

Вот и донес в массы чтобы кто нибудь не попал если нету групы безопасности

Поддерживаю полностью. Действительно, это плохая ситуация. И если в конкретном экземпляре РМ-2 NEW разгон имеет приоритет над включением, то не рекомендуется включать по предложенной схеме.

Отключение должно иметь наивысший приоритет.

Соберем по этой схеме. Снова проверим. О результатах сообщу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я всем вам давно уже об этом твердил - в РМ-2 , есть качели с рагоном , но , видимо , не все читают или читают по диагонали 

Объяснял же причину этих качелей , выкладывал свою схему решения этого , опять то же самое

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие качели? Ты о чем? Логика работы рм2 немного не правильное сделана. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Serega163 сказал:

Ты о чем? Логика работы рм2 немного не правильное сделана. 

Всё о том же - повторюсь , раз ты не в курсе , разгон включается подачей питания на оптосимистор внутри РМ , в обход МК  , пох , что контроллер выдаёт запрет . Чтобы гарантированно избежать неприятностей , стоп нужно выполнять , разрывая плюсовой провод , а настройках РМ нужно задать условие работы , при подаче питания на "В"

Очень странно , что @sanderzv  не учёл мою информацию - она была выдана давно .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоесть инвентировать сигнал на "в" и разгон не будет в приоритете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарю, а то все утверждают что рм работает нормально👍

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что скажете, товарищи-ректификаторщиков? 

Попал на нужную Т20 или нет? 

IMG_20220306_000001.thumb.jpg.cde26b2fb01f4af706ff524433509ee3.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.03.2022 в 11:35, Serega163 сказал:

После выхода на дежурный экран даже при отключение нагрузки через кнопку, запускается разгон, он типо в приоритете над вкл. нагрузки

Провели повторно испытания. Подключили по схеме и выполнили все настройки как написано в схеме, при включении контроллера РМ-2 new выключается.

В нашем экземпляре все работает штатно, так как задумано.

Приоритета разгона перед выключением в нашем экземпляре РМ-2 new нет.

05.03.2022 в 11:54, Serega163 сказал:

Куда вам скинуть видео можно?

Надо снять видео, на котором будет видна схема включения, показать все настройки, настройки должны быть как в рекомендации к схеме. Включить РМ-2 new, включить SSVC0059 V2. Видео выложить в облако и прислать мне в личном сообщении ссылку на видео.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.03.2022 в 18:36, митрик сказал:

image3.png.a2b13fd9802c1718b0f1fd02672fbc1d.png

Собрал по этой схеме которую предложил человек чуть выше и все прекрасно заработало. Это косяк рм2про и м. Я бы порекомендовал ее выложить на вашем сайте в раздел подключение для рм2 про. На рм надо перевести логику контакта "в" чтобы нет сигнала нет нагрузки. Рм2 new. Уже не актуален. А на про разгон в приоритете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Serega163 сказал:

Это косяк рм2про и м. Я бы порекомендовал ее выложить на вашем сайте в раздел подключение для рм2 про

У нас нет версии рм2 про чтобы проверить. Схема дана для РМ-2 new, проверена нами. 

Без проверки схему для РМ-2 про давать ее будем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте пользуюсь  SSVC0059 V1 почти год, очень полезная вещь в нашем деле. В последнее время стала скакать температура в колонне 1-3 градуса ,что очень много. долго не мог понять причину, что только не делал и не пробовал, но температура все равно гуляла, но как оказалось что это не температура в колонне гуляла, а автоматика не правильно ее показывала, обнаружил это чисто случайно, при включение автоматики на дисплее отображается температура 23,75 что соответствует действительности, но каждые 3-5 сек она начинает увеличиваться 0,06 градуса и доходит примерно до 30 градусов, хотя датчик находится в стабильной среде. Если выключить автоматику и снова включить то на дисплее отобразится 23,75 и снова потихоньку начнет расти. 

в чем может быть причина? 

Изменено пользователем Slava Gorelov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Slava Gorelov сказал:

в чем может быть причина?

Неисправность датчика.

Датчика сам себя нагревает.

Заменить датчик. 

 

PS: вероятная причина выхода из строя датчика - статика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да! сегодня пришел новый датчик. подключил и все заработало, температура стабильная. Еще есть одна особенность когда на неисправным датчике отключаешь провод vdd то показания температуры снижаются и остаются стабильными,а новый датчик без провода vdd не работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А подскажите по поводу поправки ТД2. Прошивка 2.2.19.   Изначально показания датчиков отличались на 0,2 градуса. Поставил поправку - на стартовом экране без изменений - разница в 0,2. Попробовал поставить -1,5 градуса - тоже самое, на экране разница в 0,2. Поправка +1,5 - тоже без результата. Это ошибка или поправка учитывается только при расчете?

И еще вопрос  по поводу периода открытия клапана. Вот допустим опытным путем выяснил я что клапан на старте процесса должен быть открыт 50% времени, какой период лучше выбрать.   5/2,5  10/5  или там 30/15 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...