Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

12.12.2022 в 13:46, sanderzv сказал:

 

"Контроль ТД1" для параметра SIGNAL прекращает работать на этапах отбора. Чтобы с началом отбора на выходе SIGNAL было состояние, соответствующее рабочему режиму (отключен разгон), не зависимо от температуры на ТД1.

 

Вот как специально сделали под мой глючный датчик,уже сдал по гарантии его.Были периодические скачки температуры в минуса,длительностью менее секунды,чем вызывалось включение разгона.Датчик сначала так вел себя,потом вроде успокоился и на предпоследнем перегоне снова в разнос пошел.Кроме минусов, похоже в плюса начал прыгать,визуально не видел,только делаю выводы пр автоматике,уменьшение скорости отбора тела с 0.7 сек до 0.14

А что будет на версии 2.2.25 с таким датчиком?Если при разгоне,в самом начале будет подобный глюк DS,разгон больше не включится,,таймер отработает свое время и начнет отбор голов,при том что еще в кубе может СС даже не закипеть?

SSVC не имеет никакой логики,тупо срабатыват по заданным установкам.Думайте, товарищи программисты над этим вопросом!

 

 

 

 

 о

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, YurOK2 сказал:

Думайте, товарищи

Какие есть предложения?

8 минут назад, YurOK2 сказал:

мой глючный датчик

Глючный датчик не надо использовать.

9 минут назад, YurOK2 сказал:

скачки температуры в минуса

Впервые такое слышу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Tren сказал:

что потребителями очень приветствуется,

Можно ещё хоть одного потребителя, которому это нужно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, sanderzv сказал:

Впервые такое слышу.

 

Теперь еще и увидели

1 час назад, sanderzv сказал:

Глючный датчик не надо использовать.

Использую оригинальные,от Смартмодуля,Из трех купленных-2 бракованных.Может контроль продукции вам стоит улучшить?Один датчик,прямо из коробки,начал саморазогреваться,температуру свою же показывал норм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, YurOK2 сказал:

Использую оригинальные,от Смартмодуля

Пожалуйста, напишите нам в техподдержку support@smartmodule.ru

Надо обязательно исследовать этот случай.

15 минут назад, YurOK2 сказал:

датчик,прямо из коробки,начал саморазогреваться

очень это странно.

Датчик так себя ведёт как на месте ТД1 и на ТД2?

Точно проблема в датчике? Может клеммник в контроллере оторван от платы и дорожка на плате разорвана и плохой контакт? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanderzv сказал:

Какие есть предложения?

Это инженеры должны что то придумать.Я могу только предложить увеличить время отклика контроллера до 2-3 сек на показания датчика,тогда не будет ложных срабатываний в таких ситуациях.А вообщето как то научить контроллер распознавать такие скачки,что температура не может в реальности изменятся в таком диапазоне за доли секунды

5 минут назад, sanderzv сказал:

Пожалуйста, напишите нам в техподдержку support@smartmodule.ru

Надо обязательно исследовать этот случай.

Датчик сдал в магазин Чип и Дип,через них приобретал.Они уже должны переслать производителю

8 минут назад, sanderzv сказал:

Точно проблема в датчике? Может клеммник в контроллере оторван от платы и дорожка на плате разорвана и плохой контакт? 

При потере контакта будут прочерки на индикаторе,здесь же не было такого

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, sanderzv сказал:

очень это странно.

Я тоже был удивлён. Не знал, что может быть такой саморазогрев. Подключал по трёх проводке.

Закуп был в Китае 50шт. Очень огорчился. Но потом решил подключить по двух проводке.

Работают без нареканий. Как так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Alex57 сказал:

Но потом решил подключить по двух проводке.

Даже не пробовал двухпроводное подключение,оно не так стабильно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, YurOK2 сказал:

оно не так стабильно

Все стабильно, на оригинальных датчиках никакой разницы

48 минут назад, Alex57 сказал:

Как так?

По трехпроводке в микросхеме питание по другому, если проблеме в этой части схемы, то двухпроводка решает проблему.

Так же это решает проблему если плохое соединение по проводу Vdd

46 минут назад, YurOK2 сказал:

двухпроводное подключение,оно не так стабильно

Это верно только для клонов и если в оборудовании нет защиты от помех. У нас есть защита от помех.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25.12.2022 в 19:00, YurOK2 сказал:

При потере контакта будут прочерки на индикаторе

При кратковременной потере питания показания датчика сбросятся на 85. Если это произойдёт между опросами, то никаких прочерков не будет.

25.12.2022 в 19:00, YurOK2 сказал:

научить контроллер распознавать такие скачки,что температура не может в реальности изменятся в таком диапазоне за доли секунды

Да, так сделать можно, но это все равно не нормально, если случается обрыв питания. Просто обнаружится проблема позднее, хорошо ли это...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.26.zip

Версия 2.2.26
Добавлены новые звуки: 
    - звук переключения с разгона на рабочую мощность (при включенной опции "SIGNAL - Контроль ТД1")
    - звук начала отбора голов
Время отбора голов задается с дискретностью 5 минут.
    Внимание! При импорте настроек с предыдущих версий необходимо скорректировать время отбора голов.
    Рекомендуется выполнить сброс настроек.
Исправлена ошибка записи спиртуозности (десятичной части) в лог        
 

 

Кто протестирует 2.2.26 - прошу отписаться о результатах.

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

5 часов назад, sanderzv сказал:

https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.26.zip

Версия 2.2.26
Добавлены новые звуки: 

Спасибо! Время пять минут, думаю, устроит. Жаль, вчера закончил 1-ю перегонку, не на чем протестировать.

 

Изменено пользователем sanderzv
Удалены повторяющиеся сообщения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Tren сказал:

не на чем протестировать

Для начала надо хотя бы "на столе" протестировать, смоделировать все ситуации. Чтобы в боевом режиме не было сюрпризов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет. Прошивка 2,1,4 можно ли добавить сигнал при первом срабатывании стопа по декременту? Чтобы после температурного залёта поменять приёмную ёмкость.

 

Изменено пользователем Дмитртй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Дмитртй сказал:

сигнал при первом срабатывании стопа по декременту?

Это кому-то еще надо? 

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv Да, было бы неплохо.

 

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Предлагаю добавить нижний гистерезис возвращения температуры, чтобы не трогать фиксированную температуру отбора. Например: зафиксировано тем. 77.6, гистерезис залета 0.3, т.е. пока температура не вернётся на 0.3 назад, отбор не начнётся. Сделать чтобы корректировался гистерезис возобновления отбора, не трогая гистерезис залета и зафиксированную температуру колонны. Актуально для дистилляции на коротыше. 

Г.верхний залета - 0.4°С;

Г.нижний возобновления отбора - 0.1°С-0.4°С

Изменено пользователем ZVEZDA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.01.2023 в 22:51, abba сказал:

Да, было бы неплохо

Присоединяюсь. Только один писк можно пропустить. Предлагаю все переходы между этапами обозначать тремя короткими сигналами.

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Tren сказал:

Предлагаю все переходы между этапами обозначать

Переходы между этапами уже сопровождаются звуками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожелание было о сигнализации после первого стопа по залёту температуры.

 

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, abba сказал:

Пожелание было о сигнализации после первого стопа по залёту температуры

Пожелание не встретило понимания и поддержки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, sanderzv сказал:

Пожелание не встретило понимания и поддержки.

То, что нет массовой поддержки ни о чём не говорит. К каким-то нюансам в работе приходишь только в процессе практической работы. И подавляющее число пользователей не спешат высказываться. В поддержку "ZWEZDA" "abba" и я.

15 часов назад, sanderzv сказал:

Переходы между этапами уже сопровождаются звуками.

Извини, неточно высказался. Я предлагаю сделать не одиночный писк, который можно из-за бытового шума и не услышать, в чём убеждался не раз, а три коротких сигнала, которые точно не пропустишь.

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В качестве дискуссии вопрос по “Формуле”. Формула, кроме основной анонсированной функции, даёт также возможность рассчитать параметры ГУО и СУО на этапе отбора тела и время всего процесса. Всё идеально, если отбор тела начнётся при т-ре в колонне 84*С, которая заложена в программе разработчиком. Эта температура соответствует крепости в кубе 40%. Реально СС имеет значительно меньшую крепость, а для других случаев может быть и значительно больше. У меня сейчас СС крепостью 27% и отбор тела начинается с т-ры 85.62*С, т.е. по формуле  сразу будет уменьшение отбора на 18.5%. При меньшей крепости СС смещение всей таблицы формулы будет ещё больше.

Это приводит к неоправданному увеличению длительности перегонки.

Не берусь утверждать, это должно привести и к преждевременному прекращению отбора из-за действия гистерезиса и декремента.

Мне кажется, что начальная т-ра формулы должна устанавливаться оператором равной реальной т-ре начала отбора тела, которая напрямую зависит от крепости сырца и индивидуальных параметров оборудования.

Настройка параметров могла бы выглядеть так: когда мы поставим галочку в иконке “Формула”, выскакивает следующее окно: “Начальная т-ра формулы”. На первой дистилляции мы опытным путём фиксируем эту температуру и заносим её в программу. Для разного сырья температура будет разная. Дискретность установки в идеале 0.1*С.

Прав ли я в своих рассуждениях? Если прав, то вопрос к разработчику: можно ли это реализовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Tren сказал:

когда мы поставим галочку в иконке “Формула”, выскакивает следующее окно: “Начальная т-ра формулы

В таком варианте надо и коэффициент формулы задавать.

Это опять же усложняет, будет много вопросов.

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть ещё предложение. При достижении температуры установленного гистерезиса добавить таймер его срабатывания от 3-6 секунд (с возможностью корректировки), дабы избежать срабатывания при скачках. 

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...