leon013 91 Опубликовано: 24 апреля 2018 И всё-таки для 4-х датчиков будет реализована уставка и гистерезис дельты, отличные от 0,1? Да, будет. На соседнем форуме народ по этой картинке паяет Я с такими датчиками не сталкивался. Но что мешает провести эксперимент лично ? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 24 апреля 2018 Но что мешает провести эксперимент лично ? ))) Жаль недавно полученную твою новую автоматику будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 24 апреля 2018 И такое описание нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 24 апреля 2018 Опыт показывает что это правильная распиновка, стандартная. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 25 мая 2018 (изменено) Изготовил прототип простой автоматики. Что уже есть : 1. Два датчика температуры. 2. Управление клапаном отбора 220в. 3.Управление контактором 220в (включение и выключение ТЭНов или устройств управления оными.) 4.Звуковая сигнализация. Перспективно - датчик уровня. Режимы: 1. Ректификация - управление клапаном отбора. 1.1 С одним датчиком температуры. Режим отбора голов периодикой. При отборе тела - задаются температуры старт-стопа и возобновления отбора после его срабатывания. При срабатывании старт-стопа ШИМ отбора уменьшается. Второй датчик можно использовать как аварийный (например в дефлегматоре). 1.2 С двумя датчиками в царге. Режим отбора голов периодикой. Отбор возобновляется после срабатывании старт-стопа только при снижении разницы температур до начальной. 2.Режим термостата (управление ТЭНами через контактор). Гистерезис есть. 3.Режим дистилляции. По датчику температуры в кубе. Второй можно использовать как аварийный в дефлегматор. При окончании ректификации или дистилляции будет прерывистый звуковой сигнал и контактор для ТЭНов обесточится. Извиняюсь за качество видео - снимал в полевых условиях. https://www.youtube.com/watch?v=4s3nSMAkX1A Изменено 25 мая 2018 пользователем leon013 Добавил кино 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 25 мая 2018 (изменено) Я тоже хочу зеленый экран, синий с белыми цифрами мне надоел!!! Изменено 26 мая 2018 пользователем 01vlad 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 26 мая 2018 Это я походу поспешил с покупкой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 26 мая 2018 Ну это только прототип, о полной доводке до ума еще и говорить не приходится. Сейчас стоит вопрос восстребованности данного устройства, что бы не в пустую заниматься его доводкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 27 мая 2018 Я так понимаю это упрощённая версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 (изменено) Задумывалось это ,скорее, как версия без управления ТЭНами. С расширением возможностей по реализации способов отбора при ректификации. Режим дистилляции итермостата (думаю что скорее всего он лишний) это уже в процессе написания прошивки возникла мысль их реализации.По дополнительным режимам не все так просто. Первоначально была мысль, что при окончании ректификации устройство начнет сигнализировать об этом звуковым сигналом.После чего ,для этого предусмотрен отдельный вывод, через отдельный релейный модуль приведет к срабатыванию УЗО. Через УЗО запитаны ТЭНы, и его срабатывание обесточитсиловую часть.Режим термостата требует управления контактором, через который запитываются ТЭНы или аппаратура их управления. Нужно ли такое усложнение ??? Обновил шапку, выложил новую инструкцию по применению с последними изменениями. Изменено 27 мая 2018 пользователем leon013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 27 мая 2018 Леон, возможно ли в твою автоматику зашить уменьшение выставленной скорости отбора на 5% при каждом увеличении Т куба на 1 градус? Коллеги утверждают, что это позволяет держать ФЧ постоянным, дело до стопа не доходит, качество продукта лучше старт/стопного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 Для такой реализации просто уже нет места в памяти МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 27 мая 2018 Режим отбора голов периодикой. Только? При срабатывании старт-стопа ШИМ отбора уменьшается. За счет чего: декремент, как в СТХ - уменьшение времени открытия клапана инкремент, как в АСУР - увеличение времени между открытием клапана или? При отборе тела - задаются температуры старт-стопа и возобновления отбора после его срабатывания. Это дельта и гистерезис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 Только? Ничего не мешает отбирать головы покапельно. За счет чего: Уменьшение времени открытия клапана (сама величина декременте изменяется). Период постоянный. Это дельта и гистерезис? Давайте сразу определимся с терминологией. Тстоп - это температура прекращения отбора (старт-стопа). Тстарт - температура ВОЗОБНОВЛЕНИЯ отбора после прекращения оного при срабатывании старт-стопа. Как работает у меня - Задается температура Тстоп, и отдельно температура возобновления Тстарт. На мой взгляд удобно. Тстоп задавайте любую от температуры работы колонны "на себя" и возобновление отбора кому то надо сразу, кому то до снижения до первоначальной , кому то не нужно чтобы отбор сам не начался - ставьте температуру ниже температуры в колонне при работе "на себя ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 27 мая 2018 Алексей! А как этот алгоритм реализован для двух датчиков в царге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 Возобновление отбора при снижение разницы температур между датчиками до первоначальной, та что была при работе колонны "на себя ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 27 мая 2018 та что была при работе колонны "на себя ". Эта Т фиксируется и не подлежит изменению или можно изменять в период отбора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 Обе температуры можно изменить в любой момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 27 мая 2018 [member=serafh],я так понял, здесь гистерезис жёстко равен выставляемой дельте разницы температур датчиков в царге. Как в инструкции - текущая разница устаканилось на 0,2. Хочешь дельту 0,3 - значит выставляешь нужное значение срабатывания стопа на 0,5. Старт сработает, когда разница с 0,5 опустится до 0,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 27 мая 2018 Задается температура Тстоп, и отдельно температура возобновления Тстарт. На мой взгляд удобно. Удобно. Здесь и далее согласен с ТС, оператор, а не заложенный алгоритм задает гистерезис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 27 мая 2018 [member=serafh], я про версию с 4- мя датчикамм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 Да, при дельте больше 0.5 отбор прекратиться. При снижении дельты до 0.2 и ниже отбор возобновиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 мая 2018 Краткое видео с примером работы. https://www.youtube.com/channel/UCdpCTbVym3ckH0-3Cod90OQ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 29 мая 2018 Получил сегодня свою автоматику, в выходные опробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 29 мая 2018 Удачных ректификаций!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах