Сегодня ночью первый погон с новым теплообменником (фото 5 постов выше).
На полную мощность его загрузить не получилось ( барахлила плата контроля разницы температур), но 1,7 кВт скушал не напрягаясь.
Ёмкость аккумулятора холода в 105 литров достаточная для нагрева 1,5 -2,5 кВт. Вставал для включить/выключить не часто, по времени не засекал, но более чем достаточно для нормального старта внешнему блоку.
В конце процесса решил посмотреть до какой t охлаждающей воды можно опуститься, получилось до ~5 градС при нагрузке 1,7 кВт и t окружающего воздуха 23градС. Может опустился бы и ниже, но погон закончился.
Цирк. насос в системе конечно мощный, но работал на самой маленькой скорости.
В общем я доволен результатом. )))
параллельно испытывал куб на наличие ВК.
В кубе изменил уровень воды в рубашке(оставил только 10 см. снизу) и изменил циркуляцию, теперь забор от самого дна/слива.
Брага, - абрикосовый сок с мякотью, не самая жидкая субстанция, но и не голимая каша. Гнал до 35% в струе, и потом ещё 0,5 л. хвостов на пробу.
Результат - неравномерность присутствовала, были слышны щелчки, куб пошатывало (циклически предсказуемо).
Теперь есть проблемы с нагревом, - долго разогревает со старота, во время погона пришлось выкрутить термостат тена на макс. 80градС (иначе он выключался и ждал пока тепло передастся через стенку куба ). При этом хорошо было слышно как работает ТЭН (шум закипающего чайника), не думаю что это хорошо, в следующий раз немного подниму уровень воды в рубашке.
.