Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:07

Являясь счастливым обладателем среднестатистического домика в деревне (среднего размера 10м*6м, в средней полосе и со среднетуманными перспективами газификации в далеком светлом будущем) каждую зиму сталкиваюсь с проблемой отопления жилища. В настоящий момент смонтирована и используется система принудительного централизованного отопления от котла в печи. Все не плохо, но дрова в печь нужно подкидывать раз в два-три часа. Если этого не делать, например ночью, в сильные морозы дом к утру остывает. Родилась идея подключить в систему дополнительный электрический котел, для поддержания температуры в доме, уже нагретым дровяным котлом. Знакомство с несколькими бюджетными электрокотлами энтузиазма не вызвало. Мягко говоря, не очень качественные изделия. И тут родилась идея применить навыки винокура в мирных целях. А почему бы не собрать электрокотел из готовых комплектующих под двухдюймовый кламп?

Прикрепленный файл  20170909_154257.jpg   90,78 КБ   1 Количество загрузок:

Прикинем

Конструкция не сложная. Котел будет установлен вертикально на выходе котла в дровяной печи. Трехкиловатного нержового тена, с возможностью выбора мощности 1-2-3квТ для поддержания температуры на 60кв метрах будет вполне достаточно.

Спецификация устройства (цена комплектующих с сайта ss304.ru)

1. ТЭН нержавека 3квт под резьбу 1,5“ -1400р

2. Тройник под кламп 2“                          - 900р

3. Царга под кламп 2“ 300мм (100мм?)  -1300р

4. Переходник кламп 2“ вн.р.1,5“            - 450р

5. Переходник кламп 2“ нар.р. 3/4’’ 2шт. - 900р

6. Скоба кламповая 2” 4шт                      - 860р

7. Прокладки 4шт                                     - 80р

                            Общая сумма -5980р 

Управление стандартное - Термоконтроллер с силовым блоком на включение отключение ТЭНа по температуре ОЖ, пакетники на коммутацию мощности, термоконтроллер с УЗО на аварийное отключение по превышению температуры, скажем в 99С, в нижней части котла, при отказе насоса или вытекании теплоносителя из системы.

Тема была создана для консультации по доведению конструкции до ума и выкладывании отчета о ее практическом воплощении.

Если кто то уже делал подобное или видит в конструкции косяки - прошу комментировать...


Сообщение отредактировал sia: 09 Сентябрь 2017 - 16:13


#2 RustM

RustM
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Имя:Рустем
  • ГородУфа

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:17

Механический термостат использовать как аварийный для отключения при превышении температуры теплоносителя выше нормы. Для управления использовать электронный термостат через твердотелку.

#3 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:25


Механический термостат использовать как аварийный

А как? он же включаться снова будет, как остынет.. опять отключаться.. тут система с термоконтроллером и узо удобнее - вырубит все нафиг и сама собой больше не включится.. хотя то же не идеал.. если вытечет теплоноситель, ТЭН скорее всего раньше сгорит чем низ котла нагреется..но с другой стороны - и черт с ним, не велики деньги.. зато если насос сломается, все отключит..


Сообщение отредактировал sia: 09 Сентябрь 2017 - 16:41


#4 Pepel_zbei

Pepel_zbei
  • Пользователи
  • 414 сообщений
  • Имя:Роман
  • ГородНовочеркасск

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:37

ОЖ нужно типа антифриз если это дачи или подобное или вай фай модуль,что бы систему не разморозить,ведь это для зимы.



#5 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:40

У меня теплоноситель в системе, т.к. приезжаю на выходные, и зимой в доме бывает минус. Система защиты не для того что бы дом не заморозить - я отопление не оставляю включеным.. просто чтоб пожара не наделать, если насос сгорит или труба какая где лопнет..



#6 RustM

RustM
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Имя:Рустем
  • ГородУфа

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:42

От закипания теплоносителя. Например на блоке управления что то неисправно, тены не выключились и теплоноситель вскипает, что не есть хорошо. Вот тут и встроенный термостат должен отключить тэн.

#7 Виктрыч

Виктрыч
  • Пользователи
  • 745 сообщений
  • Имя:Валерий
  • ГородЕкатеринбуог

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:45

Термостат с возвратом кнопочкой. Питает электронику.

#8 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:48

Не очень я в ТЭНах силен. Бывают такого типа ТЭНы с термостатом?

Прикрепленный файл  289.750@2x.jpg   80,42 КБ   0 Количество загрузок:



#9 PIN

PIN
  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Имя:Сергей
  • ГородКоломна

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 17:31

Игорь верны твои хотели,но у тебя как всегда лучше всех, царги, клампы... Кусок чёрной трубы отработает не хуже. Бери блок- тЭн 3х1,5 или 3х2,0 и будет счястье в доме зимой. В холода оставишь один тэн или два последовательно на неделю пусть пыхтит потихоньку, придёшь включило хоть на полную. На обратке краны свавь,чтоб отключать не востребованный котёл.

#10 fat

fat
  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Имя:Саня
  • ГородVladimir

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:04

ЗЫ: Игорь, есть знакомый, в свое время делился впечатлениями, живет в твоих широтах :)  ( дача в горицах :)  ). Приезжает зимой, в каждой комнате на стене висит конвектор. Говорит нагревается по зиме ( по приезду зимой на выхи) минут за 20. Имею дом дырявый( после его рассказов тоже купил себе конвектор), в морозные дни ставлю детям в комнату (с утра входишь будить - ташкент). Сейчас, тоже влом котел включать, грею дом.



#11 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:18

fat, как один из вариантов - электроотопление.. но дом деревянный.. у меня то же сейчас в каждом углу по электрообогревателю.. но не надежно это все блин.. время идет, гарантия на них на все давно кончилась.. проводка опять же к ним длинная.... вот и думал их все заменить одним электрокотлом,. который плюс ко всему еще и в жидкости.. даже если ТЭН у него пробьет - ничего особенно страшного не случится.. теоретически.. 



#12 fat

fat
  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Имя:Саня
  • ГородVladimir

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:36

fat, как один из вариантов - электроотопление.. но дом деревянный.. у меня то же сейчас в каждом углу по электрообогревателю.. но не надежно это все блин.. время идет, гарантия на них на все давно кончилась.. проводка опять же к ним длинная.... вот и думал их все заменить одним электрокотлом,. который плюс ко всему еще и в жидкости.. даже если ТЭН у него пробьет - ничего особенно страшного не случится.. теоретически.. 

а если проводку до него пробьет?

зы. масленый радиатор и конквектор три разные вещи : ) (серьезно, даже кардинально   разные, раньше сам не верил )



#13 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:45

у меня и радиаторы и конвекторы есть.. проводку к котлу сделаю в металорукаве.. однажды приехал, а свет в коридоре не горит.. провел рукой по проводам, около пола чуть не прибило нах. - мыши изоляцию сожрали, суки, пока обесточено было..  :sarcastic:


Сообщение отредактировал sia: 09 Сентябрь 2017 - 22:13


#14 fat

fat
  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Имя:Саня
  • ГородVladimir

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 22:09

у меня и радиаторы и конвекторы есть.. проводку к котлу сделаю в металорукаве.. однажды приехал, а свет в коридоре не горит.. провел рукой по проводам, около пола чуть не прибило нах. - мыши изоляцию сожрали, суки, пока обесточено было.. ;D

ЗЫ:  :) у меня, в офисе, пропала сетка на компе, вскрыл розетку на гипсе, подтянул витуху, мыши сожрали всю... пардон кто не понял

зы2 : гофра нужна? собираюсь пол мешка выбросать ( куска три)



#15 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 22:12

Пластиковая или металлическая? металлическая нужна.. мышей теперь боюсь..  :sarcastic:



#16 fat

fat
  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Имя:Саня
  • ГородVladimir

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 22:16

Пластиковая или металлическая? металлическая нужна.. мышей теперь боюсь..  :sarcastic:

металл ( но кусками и маленько со ржей, хоть и оцинковка)



#17 xOther

xOther
  • Пользователи
  • 901 сообщений
  • Имя:Ильдар
  • ГородМосква зимой, летом деревенька 52°57'22.2"N 37°04'32.3"E

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 23:44

В настоящий момент смонтирована и используется система принудительного централизованного отопления

 

 

для поддержания температуры в доме, уже нагретым дровяным котлом.

 

Может я чего не понял. Батареи то у тебя там есть? Старые чугунные.

 

У меня брат так замутил, ваще без котла.. Только муфта переходная нужна, с батарейной резьбы (не знаю какая, но точно дюймовая) на 1 1/4 под аристоновский тэн с регулятором.   И если не гонишь в тот момент, то и через регулятор мощности можно подключить. :sarcastic:

 

3-25.jpg



#18 sia

sia
  • Пользователи
  • 522 сообщений
  • Имя:Игорь
  • ГородВладимир

Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 6:25

xOther, Ильдар, блин...убил всю мечту на взлете.. гы.. а так хотелось собрать котел из блестючих дорогих нержовых железочек..   :sarcastic:  батареи есть.. спасибо.. хоть тему закрывай..



#19 ilfatura

ilfatura
  • Пользователи
  • 129 сообщений
  • Имя:Ильфат
  • ГородКазань

Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:13

Там в чугунных батареях итак резьба как у аристона же нврн? Врезку под тэн варили когда в куб, футорку "чугунную" закручивали в муфту чтоб не повело. Правая и левая резьба там это да, где футорка вкручена правая должна быть, где заглушка левая,если новая батарея то итак видно. Если там куда надо тэн ввернуть левая резьба там да нврн переходник какой надо.

Сообщение отредактировал ilfatura: 10 Сентябрь 2017 - 16:19


#20 xOther

xOther
  • Пользователи
  • 901 сообщений
  • Имя:Ильдар
  • ГородМосква зимой, летом деревенька 52°57'22.2"N 37°04'32.3"E

Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:20


батареи есть.. спасибо.. хоть тему закрывай..

:thankyou:

Только там ессесно нужно найти по уровню какая батарея ниже всех, туда и впендюривать тэн (хотя если циркуль есть в системе, то пофиг), ну и заземлить хорошенько... или через УЗО подключать. Впрочем тоже самое, что и с котлом.. ну сам знаИшь. ;)


Сообщение отредактировал xOther: 11 Сентябрь 2017 - 11:32