Yellow Tea© by Fisana

Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 2 Голосов

Техника безопасности при работе с электричеством

Тб напряжение электричество.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 148

#141 texnar

texnar
  • Пользователи
  • 2 473 сообщений
  • Имя:павел
  • Городподольск

Отправлено 14 Декабрь 2018 - 9:39


фаза не светилась от индикатора,а ноль светился.

То что заземленные стальные конструкции могут "светиться" это вполне возможно, когда на них потенциал есть -сопротивление стали очень большое и короткого замыкания не происходит, ток просто утекает через арматуру ,трубы и так далее ,но потенциал  в 50в вполне может привести к летальному случаю например в ванной комнате. 

Фаза, то есть токонесущий провод не может не "светиться" ,если она подключена .Тут или она выключена, разомкнута, отсоединена ,или перепутали фазу с нейтралью .

Если тен начал шить ,то все равно под замену и лучше пока полное напряжение не появилось в опасных местах.

В частном доме неплохо бы иметь контур повторного заземления .  



#142 FOX65

FOX65
  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • Имя:Виктор
  • ГородСудиславль

Отправлено 29 Декабрь 2018 - 9:38

Всегда вроде к автоматам подводят напругу сверху.А тут проводов не хватает и подумалось:а если снизу,что будет?



#143 texnar

texnar
  • Пользователи
  • 2 473 сообщений
  • Имя:павел
  • Городподольск

Отправлено 29 Декабрь 2018 - 11:08


А тут проводов не хватает и подумалось:а если снизу,что будет?

В автомате три контакта .Верх ,низ и перекидной ,который замыкает и размыкает-он закреплен на нижнем контакте и размыкается и замыкается с верхним .   По правилам подвижный контакт должен быть обесточен ,то есть напряжение должно приходить сверху ,так меньше риск что пробьет контакт через корпус или он приварится. По факту в такой ситуации все лепят как удобно и никто наращивать провода не будет . :-)



#144 FOX65

FOX65
  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • Имя:Виктор
  • ГородСудиславль

Отправлено 29 Декабрь 2018 - 11:25

Не, заменил провода, сделал вход сверху.Как положено.



#145 Виктрыч

Виктрыч
  • Пользователи
  • 857 сообщений
  • Имя:Валерий
  • ГородЕкатеринбуог

Отправлено 29 Декабрь 2018 - 15:27

У нас есть ряд буржуйского оборудования, где питание на вводной автомат заведен снизу из кабельного канала в полу. Затем сверху него идет шина, с которой вниз на остальное. Все целесообразно.

Сообщение отредактировал Виктрыч: 29 Декабрь 2018 - 15:28


#146 texnar

texnar
  • Пользователи
  • 2 473 сообщений
  • Имя:павел
  • Городподольск

Отправлено 29 Декабрь 2018 - 23:30


питание на вводной автомат заведен снизу из кабельного канала в полу. Затем сверху него идет шина

Тоже встречал .Но почему так не знаю .Может там контакт расцепляется с двух сторон ...Хотя на автоматах схема та же . Или сейчас надежность повысилась в разы .



#147 Вадим_П

Вадим_П
  • Пользователи
  • 217 сообщений
  • Имя:Вадим
  • ГородРоссия

Отправлено 20 Январь 2019 - 12:20


Тоже встречал .Но почему так не знаю .

Думаю, что просто для удобства. В ЭВМ, я имею в виду большие машины, типа ЕС 1035 и т.д., всегда кабель питания выходил из под фальшь пола и всегда соединялся с автоматом снизу. Никто не парился и не думал его поднять выше, сделать петлю и подсоединить стандартно.

С надёжностью тоже всё было нормально. Во всяком случае, за 8 лет работы с этими "ящиками", нареканий не было вообще.


Сообщение отредактировал Вадим_П: 20 Январь 2019 - 12:23


#148 Волька

Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • Имя:Владимир
  • ГородОмск

Отправлено 24 Январь 2019 - 18:51

Сейчас в инструкции к автоматам пишут, что подключение не принципиально, что сверху, что снизу.



#149 texnar

texnar
  • Пользователи
  • 2 473 сообщений
  • Имя:павел
  • Городподольск

Отправлено 25 Январь 2019 - 15:30


подключение не принципиально, что сверху, что снизу.

Скорее всего так и есть в современных автоматах с точки зрения ТБ .

Есть пункт 3.1.6 ПУЭ говорящий ,что "как правило" питание подается на неподвижный контакт. 

Возьмем например любой рубильник ножевого типа в вру. Там мы не встретим подключения снизу ,хотя совсем по ТБ нет разницы в современных рубильниках, так как там подвижный контакт не является выступающей частью и разрыв просто видно визуально, а подвижная часть ножей изолированна .

Хотя там стоимость кабеля на порядок выше и нарастить его простой скруткой не получится. Казалось бы при отгорании клемм можно поменять кабели местами, но все меняют кабель либо ставят опоки (опаичные муфты ) Тут профессионалы жестко придерживаются даже не правил, а рекомендаций ПУЭ .В этом отличие от бытового эл щита, где электрик всегда проверяет перед работой что и откуда приходит .

Профессиональные электрики достаточно консервативные люди и не любят изменений, которые не приносят явной пользы. Они не подключат провода снизу, если кабеля хватает,только для того ,что бы гребенка встала на всю длину- они потратят время и сделают три перемычки. Они обязательно сделают петлю на отходящих контактах, хоть ПУЭ не обязывает и потратят по 30 секунд лишних на каждый провод. Они уложат и увяжут провода в щите аккуратно, хотя на ТБ не влияет -это как клеймо мастера. А подключение сверх спасло не одну жизнь, здоровье и имущество начинающим электрикам ,кто не научился еще все проверять перед работой .






Copyright © 2019 Хлебное вино & пиво